Ошибка газового котла Е25 3 года 10 мес. назад #180

  • FMS
  • FMS аватар Автор темы
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Давно я тут
  • Сообщений: 154
  • Репутация: 12
  • Спасибо получено: 33
Ошибка е25 на котле Baxi возникает в случае, когда рост температуры в контуре отопления происходит слишком быстро. Автоматика котла фиксирует динамику изменения температуры с помощью датчиков и если увеличение температуры превышает 1 градус в секунду, блокирует работу котла.
Основных причин появления неисправности может быть две: слабая циркуляция теплоносителя, либо неисправность самой автоматики (датчика или платы).
Если речь идет о реальном перегреве, то скорее всего появление ошибки будет сопровождаться характерным треском закипающего теплообменника. Сам по себе перегрев может возникать, когда теплоноситель в теплообменнике протекает слишком медленно и успевает нагреться до критической температуры. Причинами этого может быть неисправность или блокировка насоса, засоренные фильтры, высокое гидравлическое сопротивление в контуре отопления, воздух в системе.

Неисправность циркуляционного насоса

В настенных котлах преимущественно используются насосы с ротором мокрого типа. Ротор вращается в воде, вода омывает и смазывает опорные подшипники, но при этом является для них агрессивной средой. Со временем на частях ротора образуется налет (накипь), скапливается грязь. В какой-то момент ротор насоса может заклинить или произойти поломка подшипников. 
Эти факторы приведут к снижению рабочих характеристик насоса, слабой циркуляции и перегреву. 
Справедливо заметить, что помимо механической части насоса есть еще и электрическая, которая отвечает за первичный запуск и работу насоса.
Для первичной диагностики работы насоса достаточно проверить, что на него подается напряжение и вращается ротор, оценить громкость работы насоса, отсутствие посторонних шумов и температуру. Это можно сделать либо открутив пробку (визуально будет видно вращение по насечке), либо специальным индикатором (есть у сервисных специалистов).

Засорен первичный теплообменник

Наверное – это одна из наиболее частых причин возникновения проблем с перегревом. Особенно это касается моделей котлов с битермическим теплообменником. Конструкция таких теплообменников – труба в трубе, то есть через первичный теплообменник постоянно проходит свежая водопроводная вода, которая при нагреве оставляет на стенках различного рода солевые и прочие отложения. Со временем эти отложения снижают диаметр проходного сечения труб, увеличивается гидравлическое сопротивление, возникают локальные перегревы, приводящие к аварии.
Помимо прочего, гидравлическое сопротивление самой системы отопления может быть причиной. Как пример, один из пользователей столкнулся с проблемой ошибки е25. В ходе диагностики выяснилось, что он накануне добавил в систему отопления радиатор. После этого производительности штатного циркуляционного насоса уже не стало хватать и в результате котел стал выдавать ошибку е25.

Фильтры и воздух
Любая система отопления в большинстве случаев обеспечивается фильтрами грубой или тонкой очистки, которые со временем также имеют свойства загрязняться и снижают проходимость теплоносителя по системе. В самом котле на гидравлической группе также имеются свои штатные фильтры. Как правило, они легкодоступны для обслуживания, поэтому – в первую очередь необходимо их осмотреть и при необходимости почистить. Воздух, который со временем может скопиться в радиаторах может стать причиной отсутствия нормальной циркуляции. 
На циркуляционных насосах котлов обычно есть автоматический воздухоотводчик – нужно проверить, чтобы его положение было открыто. Также воздух удаляется из радиаторов, с помощью кранов маевского. Воздушные пробки это вопрос больше относящийся к выбранной схеме системы отопления.

Неисправность платы
Может выражаться в отсутствии управляющего сигнала на запуск насоса (не включается реле, которое подает питание). Этот случай легко проверяется проверкой напряжения на клеммах насоса или визуально по характерному шуму при работе. В случае, если на котел устанавливается универсальная плата, возможно, неверно выставлен тип котла в настройках.

Датчик температуры контура отопления

Независимо от причин появления ошибки, ее фиксирует датчик температуры, соответственно его неисправность тоже не исключена. Фактического перегрева может не быть – просто датчик выдает неправильные значения на блок управления. Обычно датчики представляют собой терморезисторы с определенной зависимостью сопротивления от температуры. 
Поэтому, проверить исправность датчика достаточно легко – замерить мультиметром его сопротивление. 
При комнатной температуре оно должно быть примерно 10 кОм, при 40 градусах примерно 5 кОм. В некоторых моделях котлов датчики температуры отопления и ГВС одинаковы, поэтому для проверки их можно поменять местами (только для проверки!). При необходимости - купить новый датчик температуры.

Чтобы устранить ошибку е25 нужно, прежде всего, разобраться с причинами ее возникновения. Основные, наиболее часто встречающиеся были описаны выше. Не нужно бездумно ее сбрасывать и смотреть что будет. Если на теплообменнике есть фактический перегрев – “закипания” в ходе экспериментов могут привести к его поломке. Изучите предпосылки появления ошибки, выполните необходимые проверки, начиная с самых простых. Если ничего не получается – лучше вызвать сервисного специалиста обслуживающей организации.