Код ошибки газового котла Е06 сообщает пользователю о поломке датчика температуры контура горячего водоснабжения или же о превышении допустимой температуры. Датчик температуры, устанавливаемый в котлах бакси представляет собой термический резистор, который имеет конкретную зависимость сопротивления от температуры. В различных сериях котлов baxi могут быть установлены разные датчики: погружные, накладные, устанавливающиеся в гильзу.
На рисунке изображены датчики NTC для различных моделей котлов BAXI.
- Вышел из строя датчик температуры контура ГВС (короткое замыкание датчика)
- Плохой контакт (или отсутствует) с платой управления котлом
- Поломка платы управления
Исходя из возможных причин появления, ошибки следует поступательно выполнить проверки: прозвонить тестером контакты соединения датчика с платой. Проверить исправность самого датчика можно, замерив его сопротивление. Примерная зависимость показана на диаграмме – точно нужно смотреть для конкретного датчика.
Если датчик исправен и надежно соединен с платой управления, но при этом ошибка выводится на дисплее котла, то вероятнее всего неисправна плата управления котлом.