Ошибка газового котла Е04 3 года 10 мес. назад #184

  • FMS
  • FMS аватар Автор темы
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Давно я тут
  • Сообщений: 154
  • Репутация: 12
  • Спасибо получено: 33
Ошибка Е04 на котле связана с электродом контроля пламени, который проверяет наличие тока через пламя, и в случае, если регистрируется значение ниже минимального более 6 раз, система безопасности считает процесс горения неправильным – котел останавливает работу.


Возможные причины появления ошибки:
  • Отсутствие контакта (плохой контакт) электрода контроля пламени с платой
  • Некорректная работа системы дымоудаления (возможное попадание дымовых газов в камеру сгорания котла). Как вариант – можно посмотреть процесс горения через смотровое окно. Горение должно быть равномерным синего цвета, аналогично горению горелки газовой плиты
  • Неправильное положение датчика (электрода) контроля пламени или его сильное загрязнение (правильное, рабочее положение электрода на примере котла baxi eco four показано на рисунке)
  • Пропадание напряжения
  • Неисправность электронной платы
Ошибка Е04 достаточно редкая, т.к. сам датчик-электрод не представляет собой сложного технологического устройства, а проверку качества горения можно легко осуществить визуально. Единственное, чего пользователь вероятнее всего не сможет самостоятельно проверить – это корректность работы электронной платы.